با پيشرفت روزافزون صنعت ، براي افزايش سرعت توليد ، مسئله اتوماسيون دستگاههاي صنعتي مطرح گرديد و گام به گام پيشرفت كرد . امروزه يكي از دلايلي كه علاوه بر سرعت توليد توجه كارفرما را (‌خصوصاً در ايران ) به اين امر جلب كرده است ، كاهش تعداد نيروي كار انساني خصوصاً‌ نيروي غير متخصص است كه عموماً‌ براي آنها مشكلات و مسئوليتهايي را ايجاد كرده است .

در كارخانجات ايران انواع مختلف ماشين آلات موجود است ، از اولين دستگاههاي نيمه اتوماتيك تا پيشرفته ترين دستگاههاي CNC و ROBOTIC و در حال حاضر نيز با توجه به مسائل كشور شوروي سابق ،‌دستگاههاي صنعتي مختلف ساخت اين كشور وارد كشور شده و خريداران آنها با توجه به نوع دستگاهها اقدام به تعويض كنترل دستگاهها كه از نظر مكانيكي در حد نو هستند مي نمايند و به همين منظور لازم است كه نيروهاي متخصص با انواع دستگاهها آشنايي داشته و در صورت لزوم توانايي عيب يابي و تغيير مدار فرمان اين دستگاهها و يا هر نوع دستگاه ساخت ديگر كشورها را داشته باشد .

در اين جا به معرفي چند نوع سيستم كنترل كامپيوتري مي پردازيم :

معرفي چند سيستم كنترل كامپيوتري :

1- سيستم TDC ساخت HONEYWELL

1-1) كنترلر اصلي :

شامل دستورالعملهاي عمومي ميكروپروسسور 16 بيتي CP1600 كه براي كنترل پيوسته حلقه فيدبك آنالوگ طراحي شده است . كنترلر 16 سيگنال آنالوگ را دريافت مي كند و توسط 28 تابع كه در PROM ذخيره شده است سيگنالها را پردازش نموده و 8 خروجي آنالوگ توليد مي كند . هر متغير خروجي 3 بار در ثانيه مرور شده و مقدار جديد جايگزين آن مي شود . تمام سيگنالهاي ورودي و خروجي دستگاه به شكل جرياني بين 4mA تا 20mA است . انتخاب الگوريتم ها و تنظيم پارامترها توسط يك ايستگاه عمل كننده پايه ، در بزرگ راه داده ها انجام مي شود . كنترلر توسط منبع تغذيه 24 ولت و باتري پشتيبان ، نيرو مي گيرد .

1-2 )‌ مديريت كنترل رزرو (RCD) : Reserve Conrtoller Director

به عبارت ديگر واحد مركزي كنترل اتوماتيك و بدون وقفه سيستم است . RCD خطاي پيش آمده از عملكرد هر يك از 8 كنترلر موجود را آشكار نموده و در طي يك ثانيه بعد از بروز خطاي فوق ، اپراتور را مطلع مي سازد و كنترلر را به يك فايل كمكي كه شامل پارامترهاي صحيح است منتقل مي كند .

1-3 ) كنترلر توسعه يافته :‌

توانايي قرائت از ورودي و خروجي هاي ديجيتال و آنالوگ را دارد و در ديگر موارد شبيه كنترلر اصلي است .

1-4 ) كنترلر گروه ( كنترلر چند كاربردي ) Batch Controller

كنترلر گروه ، يك كنترلر است كه براي كنترل عملكرد فرايندهاي گسسته و يا غيراستاندارد استفاده مي شود . اين كنترلر شامل سخت افزار لازم براي دريافت ورودي هاي آنالوگ ،‌ ديجيتال و شمارنده از قطعات محدوده عملكرد است . محاسبات كنترل را با توجه به الگوريتم تخصيصي و كنترل ترتيبي انجام مي دهد و مقدار خروجي آنالوگ يا ديجيتال را به دست آورده و براي قطعات مورد نظر ارسال مي كند و علاوه بر واسطه بين قطعات تحت نظر ، كنترلر گروه داراي يك ايستگاه محلي اپراتوري است و با كمك شبكه ارتباطي اين توانايي را ايجاد مي كند كه متخصص دستگاه اهداف كنترلي را به آن ارسال كند و عملكرد فرايند را مشاهده و اصلاح نمايد .

كنترلر گروه توانايي خواندن 32 ورودي آنالوگ و 256 ورودي ديجيتال و 64 ورودي شمارنده را دارد و هم چنين 72 خروجي آنالوگ و 128 خروجي ديجيتال را فراهم مي سازد .

كنترلر گروه شامل برنامه هاي ذخيره شده در PROM است . تشخيص دهنده ها توابع مختلف كنترلر را آزمايش كرده و نتايج را براي اپراتور ارسال مي نمايند . نتايج آزمايش تشخيص دهنده ها همواره توسط ديودهاي نوراني بر روي كنترلر نشان داده مي شود . يك نقش اختياري كنترلر گروه ،‌ واسطه بزرگراه داده است كه به اپراتور اجازه مي دهد تا در ايستگاه محلي اپراتوري ،‌عملكرد فرايند را در كنترلر گروه مشاهده و اصلاح كند . به علاوه اين نقش همواره به كامپيوتر مادر اجازه مي دهد كه بر روي بزرگراه داده ها مقادير تنظيم و مقادير خروجي كنترلر گروه را براي يك الگوريتم مشخص و يا يك خروجي مشخص ،‌تامين كند و يا وضعيت يك نقطه خروجي ديجيتال را تغيير دهد .

نقش اختياري ديگري كه وجود دارد گرايش دادن و يا گزارش دادن توابع است كه اجازه مي دهد كنترلر گروه ، متوسط و يا عيناً خود اطلاعات مورد نظر را براي ايستگاه اپراتوري فراهم كند تا نمايش داده شود .

1-5) ايستگاه عمومي :‌

ايستگاه عمومي يك پنجره وسيع به فرايند براي فرايندهاي پيوسته و گروهي و بازيابي اطلاعات فراهم مي كند . يك صفحه كليد يا صفحه لمسي به اپراتور اجازه مي دهد كه به سرعت و با انعطاف پذيري با سيستم ارتباط داشته باشد .

نمايش دهنده سه حالت عملكرد را دارد :‌ حالت عادي ، حالت درست عمل نكردن فرايند و حالت درست عمل نكردن سيستم . ايستگاه عمومي مي تواند در يكي از حالات عملكرد معمول خود را داشته باشد . حالت دوم اجازه مي دهد تا اهداف كنترل مشخص شود و حالت سوم به تشخيص دهنده ها اجازه فعاليت مي دهد و در اين حالت ممكن است يك ارتباط از راه دور با مركز تكنيكي فروشنده به كاربرده شود .

1-6) واحد تاريخچه :‌ History Module

اين واحد محلي براي نگهداري تاريخچه اطلاعات و نسخه نرم افزار فرايند است كه براي تنظيم مجدد و يا شروع به كار سيستم استفاده مي شود و يك كتابخانه از نرم افزارهاي توليد نمايش را شامل مي شود .

1-7) واحد درخواست :‌

هر واحد درخواست مي تواند 1500 حلقه را در اختيار گرفته و پردازش لازم را براي 100 نقطه در ثانيه روي هر يك انجام دهد و پشتيباني آن مي تواند توسط يك واحد درخواست ديگر تامين گردد . اين واحد شامل بيش از 20 الگوريتم خواندني ، نوشتني است و داراي اين خاصيت است كه استفاده كننده مي تواند الگوريتم خودش را توسط يك زبان مخصوص و سطح بالاي كنترلري بنويسد .

1-8) واحد محاسبه گر :‌

يك محدوده از واحدهاي محاسباتي كه مي تواند بصورت منطقه اي پخش شده باشند تا قدرت محاسبه لازم را در هر كجا كه در شبكه TDC لازم بود تامين كنند واحد GM-30 به استفاده كننده اجازه ذخيره و اجراي بيش از 40 برنامه پاسكال را مي دهد. واحد GM-60 باعث انتقال قدرت كامپيوتر مادر به شبكه مي شود كه اجازه نظارت پيچيده و جابجايي فشرده اطلاعات سيستم كنترل را عمل مي كند .

1-9) مدخل ها:

مدخلهاي مختلف اجازه اتصال واسطه هاي قابل نصب بين قطعات و شبكه ارتباطي سيستم را ايجاد مي كنند .

1-10) واحدهاي واسطه فرايند (P.I.U) :

اين واحدها اجازه مي دهند :‌

• به دست آوري خوب اطلاعات از حس كننده هاي دستگاه و ارسال به بزرگراه اطلاعات

• انتقال سيگنالهاي نمونه كه از كنترلر ناظر شروع شده است بر روي بزرگراه اطلاعات كه به سمت دستگاهها خارج مي شود . ( با توجه به اينكه كنترلر اصلي نمي تواند وظايف ناپيوسته را به عهده گيرد ، بنابراين چنين مهارتي براي عملكرد لاجيكي در زمان شروع عملكرد مورد نياز است.)